壁挂炉打压的正确方法
壁挂炉打压的正确方法通常包括以下几个步骤:
1. 准备阶段 :
确保壁挂炉已关闭电源和水源。
找到壁挂炉上的补水阀,通常位于壁挂炉主机下方或旁边。
2. 补水 :
逆时针旋转补水阀,打开补水通道,让水进入供暖系统。
观察压力表或显示屏上的压力数值,当压力达到1.0至1.5巴(bar)时,顺时针关闭补水阀。
3. 排气 :
打开各组暖气片上的手动排气阀,排出系统中的气体。
如果是地暖系统,打开分水器的排气阀,确保内部气体排空。
当排气阀流出水后,关闭手动排水阀。
4. 检查压力 :
再次查看压力表,确保系统水压稳定在1.0至1.5巴之间。
5. 打压测试 (如果适用):
如果需要对管道进行打压测试,可按照以下步骤操作:
在管道两端安装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。
用螺栓紧固法兰板,并配置球阀。
一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
在进水口端安装压力表。
通过打压机,在无压力状态下向管道内注水,注意打开排气孔,直至管道内充满水后关闭排气孔。
逐步增加管道压力,增至试验压力并稳压30分钟,期间如压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。
检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。
6. 泄压 :
如果打压测试完成,需要将系统压力泄至最大试验压力的50%。
如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏。
持续进行外观检查90分钟,如仍无渗漏,则试压合格。
请根据您的具体情况和壁挂炉型号,参考以上步骤进行操作。如果需要进一步的帮助,请咨询专业的维修人员
其他小伙伴的相似问题:
壁挂炉打压时应注意哪些安全事项?
如何判断壁挂炉打压是否合格?
壁挂炉打压测试的常用工具有哪些?